Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Диспетчеризация нескольких типов теплосчетчиков в одной программе
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
dani1978
Добрый день!

В одном маленьком городе хотят сделать диспетчеризацию теплосчетчиков на вводах в жилые дома.
Собственно, уже сейчас у них используется несколько типов теплосчетчиков - "ТЭМ-104" ("АРВАС"), "ВИС-Т.ТС" ("ТЕПЛОВИЗОР"), "ТеРосс-ТМ" ("ТЕХНОТЕРМ") и другие.

Поскольку теплосчетчики устанавливает не теплоснабжающая организация, а потребители (управляющие компании), ограничить их в применении типов теплосчетчиков практически невозможно и в итоге получается разносортица.

Интересует вопрос, существует ли программное обеспечение для опроса нескольких типов теплосчетчиков (как правило, каждый производитель теплосчетчиков делает ПО только для своей продукции).
Kass
Мы читаем все контроллерами Контар и все передается на единый диспетчерский пульт. На данный момент читаются счетчики МКТС, SA94, ТЭМ-104, ТЭМ-106, ВИС.Т, ВКТ. Если нужно что то добавить, нужен только протокол.
Usach
А СПТ943/941 Контар читает??
dani1978
Проблема не в том, каким оборудованием всё это читать. С нижним уровнем технических проблем особо нет - можно вместо контроллеров, например, поставить на каждый объект GPRS-роутер TC65SMART - у него есть порт RS485 и JAVA на борту, что позволяет опрашивать любые типы теплосчетчиков (с портом RS485). Но для каждого типа счётчиков нужно писать софт для контроллеров по обработке его протокола - это и небыстро и дорого. Десяток типов счётчиков - десять вариантов рукописного софта, плюс самостоятельная реализация программы по опросу, архивированию и отображению информации, плюс сертификация в РОСТЕСТ комплекса оборудования и софта как системы коммерческого учета.
Поэтому интересует, есть ли готовое решение на уровне программного обеспечения для работы в одной программе одновременно с несколькими наиболее распространенными типами теплосчетчиков.
Kass
Цитата(Usach @ 2.4.2011, 16:23) *
А СПТ943/941 Контар читает??


Пока скорее всего нет, но если надо и есть протокол, то передаете его на завод, и там сделают. Там весь вопрос только в протоколах.
Barbus
Можно, как вариант,преобразователи интерфейса в modbus. www.apdar.ru
Обещают сделать прибор под заказчика, только им протокол обмена нужен.
Может, в итоге дешевле выйдет, под modbus-то много чего есть.
Ценник был, если не ошибаюсь, 9 тыр за штуку, 4.5 тыр от десятка.
Kass
Проблема то не в интерфейсах, а в протоколах.
Barbus
Виноват. На сайте вот так: Контроллер коммуникационный для стыковки нестандартных протоколов в Modbus Коммуникации: 1-RS485; 2-RS232
Планировали пристроить на электросчётчики ПСЧ, но руководство отказалось - есть электрики, пусть ручками собирают. smile.gif
Usach
Цитата(Kass @ 4.4.2011, 13:54) *
Пока скорее всего нет, но если надо и есть протокол, то передаете его на завод, и там сделают. Там весь вопрос только в протоколах.


Так как же я им его передам?? Это ж собственность НПО "Логика"...Или нет...
Как вариант - могу прислать сам прибор. А на заводе его "препарируют"....
Хотя - какого, собственно!! Пусть сами и покупают.... А я у них уже "готовый к употреблению" Контар куплю...
niche
Так вроде у самого Тепловизора есть такая программа. И бесплатная. Правда насчёт поддержки конкретных моделей приборов не уверен - у меня опрашиваются собственно вист, са-94, немного того-сего: вкт, тэм-106...
Ters
За годы работы и подключения десятки тысяч приборов мы перепробовали все возможные способы для достижения качественного бесперебойного опроса приборов и низкой стоимости обслуживания
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

В итоге, именно для теплосчетчиков остановились на следующем:
1. на объект ставится gsm-модем или преобразователь rs-232/485 в ethernet (есть ТС сам не поддерживает gsm и ethernet)
2. на верхнем уровне ставится Opc-сервер со встроенным драйвером протокола теплосчетчика
a. для протоколов без сюрпризов, когда работа прибора более-менее соответствует документации, используем свои драйвера - так проще обеспечить низкий уровень сбоев
b. для переусложненных протоколов с сюрпризами используем opc-сервера (или если нет, то просто систему сбора данных) от производителя теплосчетчика

Вариант с установкой на объект полноценного успд и перенос протокольных драйверов на уровень объекта показал свою экономическую нецелесообразность при опросе теплосчетчиков: аппаратная стоимость получается выше, выше стоимость разработки драйверов, выше стоимость обслуживания, качество опроса остается на том же уровне.

На текущий момент через систему Тэрион успешно опрашиваются теплосчетчики: SA 94, Эксперт-Z, ТЭМ, ВКТ, Вист, Практика, Магика, Логика, Элтеко, МКТС, Взлет.
Ters
для тех у кого не показывается диаграмма из предыдущего сообщения:

Kass
Цитата(Usach @ 5.4.2011, 9:46) *
Так как же я им его передам?? Это ж собственность НПО "Логика"...Или нет...


Ну если НПО Логика не лишено логики, и таки рассчитывает продавать свою продукцию, то оно должно быть заинтересовано, что бы его изделие поддерживалось контроллерами. Поэтому обычно по запросу высылают. wink.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.